[投诉举报]高压线有断掉的风险,望解决! [已回复]
  • bingi
    2026-03-14 15:45
    鼎城区蔡家岗镇泉垱村大溶组居民屋顶上10kv高压线有断掉的风险,希望电力部门赶紧排查一下,解决一下!谢谢!
  • 鼎城区区长热线
    2026-03-24 11:40
    1楼
    帖内置顶  –    –  2026-03-24 11:43
    网友:
           您好!您反映的常德市鼎城区蔡家岗镇泉垱村大溶组其屋顶上的10kV高压线存在断裂风险诉求已收悉。我公司高度重视,当天14时30分蔡家岗供电所配电班工作人员完成现场查勘。经与客户沟通,客户反映的10千伏高企线#86杆-#87杆,导线型号为LGJ_35,整档线无中间接头、断股、断线等隐患缺陷,不存在断线风险。但因高压导线横跨该客户房屋,存在一定安全风险。现计划结合蔡家岗镇泉垱种植场业扩配套大溶组台区改造工程进行同步整改,整改方案为:将10千伏高企线#78杆至#87杆更换为绝缘线,#87-#89杆垮房屋段进行拆除。
           后续,我司将加快推进相关处置工作,确保6月底前全部完成。同时将持续加强辖区内电力设施日常巡检维护,切实保障区域供电安全与用电可靠。


                                                          国网鼎城区供电公司
  • 中国农民工
    2026-03-15 11:08
    2楼
    风险排查,抓紧。
  • xcd001
    2026-03-15 12:28
    3楼
    可以直接拨打95598全国电力服务热线电话!
  • 鼎城区区长热线
